ответ на Ваш вопрос зачем нужны тепловые извещатели прост - лучше хоть какой сигнал о пожаре от самых дешевых автоматических датчиков, чем дожидаться звонка от соседей, которые не стазу заметят, не сообразят куда звонить, не найдут телефон и т.д. Другое дело, что сигнал прийдет поздно для квартиры с очагом пожара, но может хоть соседей спасут. Согласен, что тепловики не работают, так как их все демонтируют из-за страшного вида, надеясь на русское авось, и что пожар будет у соседа ,но не у меня. Более грамотное техническое решение предлагали в Московкой области, приняв в 2000 году ТСН 21-302-2000 (ТСН ПТ-99 МО) , который гласит:
"1.4.5. Независимо от этажности жилого дома, жилые комнаты, кухни и другие помещения квартиры (за исключением коридоров, ванных, постирочных, душевых, санузлов и саун) и общие (внеквартирные ) коридоры следует оборудовать извещателями раннего обнаружения пожара класса АПИ, как правило, автономными дымовыми пожарными извещателями (ИРОП типа АДПИ). АДПИ должны устанавливаться также и в холле (коридоре) квартиры при площади холла (коридора) более 20 кв.м.
Извещатели устанавливаемые в квартирах должны иметь обычное исполнение, а извещатели устанавливаемые в общих (внеквартирных) коридорах, как правило, - вандалозащищенное исполнение.
1.4.6. В жилых домах с отметкой пола менее 26,5 м (9 этажей и менее) ИРОП типа АДПИ следует, как правило, подключать к системе диспетчеризации инженерного оборудования зданий с выводами сигнала на диспетчерский пункт или к интегральной автоматизированной системе учета электроэнергии (ИАСУЭ), где эта система предусмотрена.
1.4.7. В жилых домах с отметкой пола выше 26,5 м (10 этажей и более) ИРОП типа АДПИ следует подключать к системе противодымной защиты с выводом сигнала на диспетчерский пункт."
другое дело, что ГПС этого почему-то не требует и пропускает тепловики со всеми перечисленными проблемами.
Все Вы конечно правильно говорите, но все-таки - вероятность первичного возгорания в прихожей квартиры достаточно мала. Обычно очаг пожара возникает либо в кухне, либо в жилых комнатах. Двери сейчас все стараются ставить более, чем хорошие, защищающие не только от взлома, но и от сквозняков и от шума с герметизирующими прокладками, да и замки сейчас закрываются так, что даже замочная скважина от сувальдного замка перекрывается вторым замком. Дым от пожара при таких дверях проникнет в общий коридор далеко не сразу. Более быстрое обнаружение пожара при таком раскладе с установленными и даже работающими тепловыми извещателями в прихожей - через окна, поскольку именно они быстрее всего пострадают при уже разбушевавшемся пожаре. Обратите внимание на квартиры, где был пожар. Пока соседи еще ходят и принюхиваются - пламя из окна уже видно за пол квартала. По поводу автономных дымовых извещателей, которые кстати тоже рекомендуется в жилых домах повышенной этажности тоже все-таки обвязывать в общий шлейф, то разработчикам давно уже пора поработать над их дизайном, потому как кто же в своей квартире на потолке захочет видеть такую "дуру", которую тяжело вписать в какой-либо вообразимый интерьер. Может быть уже пора их делать совмещенными с приборами освещения или еще какой-либо интересный дизайнерский ход придумать. Ведь нужно же работать в этом направлении, а не просто законы издавать! А по поводу подключения в систему диспетчеризации, то это тоже проблематично. Если сигнал поступает в централизованную диспетчерскую города, то никакой разницы с пультом пожарной охраны в данном случае я не вижу. Для того, чтобы он поступал в диспетчерскую жилого комплекса, то эта диспетчерская в нем должна для этого хотя бы быть. Но тут мы с Вами не то место жительства тогда выбрали, нам тогда нужно было покупать квартиру где-нибудь в ЖК на Кутузовском проспекте. Это уже не есть жилье эконом класса. Организация диспетчерской в ЖК со сбором всех необходимых сигналов - очень и очень дорогое удовольствие. Одна контрольная точка в системе диспетчеризации стоит 200$. Да плюс к тому ЖК должен тогда иметь свою круглосуточную службу эксплуатации с выделенным помещением в соответствии с требованиями нормативной документации.
А вообще из личных наблюдений по пожарам в жилых домах могу сказать следующее, что даже при полностью выгоревшей квартире, даже в старых домах типа "Хрущевок", где через щели в плитах можно за руку с соседями снизу поздороваться, соседи страдают в основном от потопов, которые устраивают пожарные при тушении пожара. В административных зданиях согласна - жертв пожаров бывает очень много ввиду большого количества людей на единицу площади, ввиду гипсовых перегородок не соответствующих установленному классу огнестойкости между комнатами, и ввиду использования при отделке всевозможных синтетических материалов, которые при горении выделяют ядовитые для человека газы. В жилом же фонде у нас в последнее время почти все "натуралы", да и двери намного лучше и герметичнее, что не пропускают дым напрямую