вопрос, как к специалисту
можно ли двушку около 65 кв м протопить 70 кВаттами в день?
Немного неправильная постановка вопроса... Потратив 70 кВт или имея установленную мощность 70 кВт...
Если иметь 70 кВт/ч то можно определённо и без обсуждений. А если потратив, то 70кВт/день : 24 часа = 2,9 кВт/час... конечно многое зависит от утепления стен/окон... Сейчас прикинем сколько надо установленной мощности на такую площадь.
Принято считать, что в среднем 1кВт мощности радиатора обогревает 25 кубометров квартиры. 65 кв.м.*3м/25=7.8кВт/ч. Так что скорее не отопить...
Для трубных оребрённых несколько другой расчёт. У оребрённой трубы в 3/4 дюйма (а у нас в БЖК такие) теплоотдача одного метра при естественном конвективном теплообмене - 330 Вт. Для определения длины оребрённой трубы (а то, что установлено в БЖК и есть такая труба) берётся площадь отапливаемой комнаты, делится на 3, округляется в большую сторону. 65 кв.м./3=22м ...
Не трудно проверить соответствие двух методов расчета - 22 м*0,33кВт=7,26 кВт/ч , что примерно бьётся с 7,8 кВт. Разница в том, что расчёт для оребрённой трубы взят для нормальных потолков 2,8 м.
Для обычных батарей тоже есть прикидочная оценка - одно звено на 2 кв.м. площади. Не трудно посмотреть по инету чтобы узнать, что мощность одной секции составляет около 0.2 кВт. 65/2*0,2 = 6,5 кВт.
Так что по любой из трёх оценок - не хватит 2.9 кВт для отопления 65 кв.м. Примерно в два раза не хватит.
Однако не стоит забывать, что это оценки для самых тяжелых условий (мороз от 20° и выше), а для того что сейчас на улице - вполне хватит при условии повышенной температуры теплоносителя. Повышенной по сравнению с той температурой, что была бы при достаточной установленной мощности.
В моей квартире, даже при таких батареях температура не ниже 24 градусов.
А в моей, при родных батареях 9а Вы себе поставили современные равной мощности, или пользуетесь предустановленными?), не выше 20. И это при одном работающем стояке... И меня это не устраивает.
Поэтому и температура батарей в разные дни и просто в течении суток разная. Днем они почти холодные, когда солнышко светит и температура воздуха максимальная, а к ночи и батареи теплеют.
У нас тоже разная... на ночь их отключают (не шучу - сегодня с утра все батареи были холодными)...
Сообщение отредактировал bighouse: 06 Октябрь 2011 - 13:24