Да нет, не в стенах дело, они же не промерзают (если не ошибаюсь, конечно. на фото этого не видно).
Ну как сказать...
А снять тепловизором дом снаружи не было возможности?
Для этого используется другой класс оборудования.
В частности основные причины неточности:
1. Наложение отражения солнечной активости
2. Вентелируемость фасадов
3. Разрешающая способность прибора
4. неоднородность поверхности (сталь, стекло, бетон...)
Причем если получится сделать снимки, пометить жилые и нежилые квартиры?
При вентилируемом фасаде (когда ветер гуляет между рядами кладки) температура наружного кирпича у "жилого" и "нежилого" помещения примерно одинакова. По снимкам можно только выделить локали повышенной температуры - это кладка примыкающая к монолиту.
Да уж температура в батареях низкая что-то.
Температура батарей в районе 55 - 50 градусов. Следует учитывать особенности работы тепловизора - им никогда не защищают температуры, только области (поля) их распространения. При этом не стоит забывать и о параметра степени излучения (кстати запомните это, когда к вам придёт инспектр с ИФ термометром!), для металлов это один параметр, для бетона это другой. Прибор настраивается на один из двух - для меня было важнее снять поле температур бетона. Если надо будет снять температуры батарей - это делается иначе. Но возить кучу приборов - лень
.
на этом же снимке 3й и 4й курсоры показывают ~ -6 и ~ -2 градусов соответственно.
Значит там не дует а свищет
Там не свищит, а тонкий слой пены. Есть снимки, когда на этот тонкий слой пены были выполнены откосы, и откосы тоже были с минусовой температурой.
Сообщение отредактировал bighouse: 22 Декабрь 2009 - 11:46