#8161 bax125

bax125

    Старожил

  • Постоялец
  • PipPipPipPip
  • 3 725 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2016 - 15:58

у меня не греется только когда стояки холодные

то есть температура полотенчика и стояка одинаковая



#8162 Bodylion

Bodylion

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 485 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2016 - 17:38

1. Проверить еще раз, как сделали.правильно ли ?
2. Давление низкое в наших домах.3 и менее.

#8163 bax125

bax125

    Старожил

  • Постоялец
  • PipPipPipPip
  • 3 725 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2016 - 17:44

в самом большом доме 5.5 атм давление 



#8164 Василевс

Василевс

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 617 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2016 - 17:48

2. Давление низкое в наших домах.3 и менее.

Давление в системе влияет на напор воды из крана, когда вы его открываете. А на рециркуляцию воды в полотенцесушителе не влияет.

Пусть проверяют подключение (пару страниц выше были ссылки), спущен ли воздух из ПС итп.



#8165 BennyHill92

BennyHill92

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 395 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2016 - 17:59

 интересуюсь с той целью, чтобы не спускаться постоянно с 16-го этажа, когда кто-то ко мне придет. Т.е., так как домофона в квартире нет - из квартиры я никому дверь открыть подъездную не смогу. А спускаться каждый раз, когда ко мне кто-то приедет, чтоб впустить в подъезд как-то не хочется...

так поставьте себе трубку...зачем что-то выдумывать

 

Вопрос ко всем: никто не знает какого сечения кабель у нас лежит для подключения электроплиты? А то он без маркировок, а штангенциркуля нет))


Сообщение отредактировал BennyHill92: 20 Апрель 2016 - 18:02


#8166 nurafen

nurafen

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 205 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2016 - 18:04

Давление в системе влияет на напор воды из крана, когда вы его открываете. А на рециркуляцию воды в полотенцесушителе не влияет.

Пусть проверяют подключение (пару страниц выше были ссылки), спущен ли воздух из ПС итп.

Чем больше дав в сис тем больше разн давлен на входе и вых полотенчика. Знач влияет



#8167 YuriP

YuriP

    Старожил

  • Постоялец
  • PipPipPipPip
  • 3 496 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2016 - 18:35

2. Давление низкое в наших домах.3 и менее.

 

в самом большом доме 5.5 атм давление 

А разве давление не зависит от номера этажа?



#8168 dub

dub

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2016 - 18:38

Соседи, а у вас полотенчики греются? Вчера наконец подключили, но он холодный. В стояке вода горячая. Сантехники говорят, что это норм для новых домов, так как там циркуляции поначалу нет нормальной.

Перемычка в стояке нащупывается. Т.е. разница давления должна быть, если есть циркуляция.

 

http://www.sunerzha....es/?news=417380

(коллекционирую нужные ссылки, обращайтесь:)



#8169 Telod

Telod

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 252 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2016 - 22:10

Да, спасибо. Прочитал и расстроился. Подключили неправильно. Теперь только насосом можно исправить ситуацию, чтобы плитку не ломать

#8170 Telod

Telod

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 252 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2016 - 00:01

Кстати, а кто-нибудь проверял направление подачи горячей воды в стояке? Оно у нас верхнее или нижнее? Или везде по-разному? Есть мнение что полотенчик может не работать именно из-за неправильного направления. При наличии заужений правильной является только верхняя.


Сообщение отредактировал Telod: 21 Апрель 2016 - 00:03


#8171 Andrey28

Andrey28

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 24 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2016 - 02:11

По ГОСТу 2.5 розетки и плита, 1.5 свет так у меня в квартире в первой секции.



#8172 IKS

IKS

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 346 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2016 - 03:29

По ГОСТу 2.5 розетки и плита, 1.5 свет так у меня в квартире в первой секции.

 

Для средненькой плиты (5,5 квт) минимум 4 квадрата нужно сечение и автомат 25А.

Для нормальных плит - 6 квадратов и автомат на 32А.


Сообщение отредактировал IKS: 21 Апрель 2016 - 03:36


#8173 Bodylion

Bodylion

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 485 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2016 - 08:18

У кого котельные на крыше - верхняя.
У кого нет - нижняя.
Слова районного сантехника

Сообщение отредактировал Bodylion: 21 Апрель 2016 - 08:19


#8174 nurafen

nurafen

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 205 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2016 - 11:21

последний раз о полотенчиках)  Упрощенно: насос в замкнутом контуре, На выходе насоса дав макс, на входе мин. На протяж трубы дав падает от макс до мин. Увеличивая давл на вых чтобы продавить воду на высоту дома (по прямому или обратному  увеличиваетя и мин и разница -(т.е и перепад на ед длины) Т.о. сила вызывающ цирк в полотеннчике разница давл изза разности расстояний от отводов на стояке к полотенч  до насоса,  Да это вроде мало (30-40 см) но вполне дост.  Ане "темпер насос" как в ссылке!! Да этот эф кон есть но он незначит( из-за небольш пад темпер) с + или с-в зав от направлен подачи, но погоды он не делает...Ждите когда поднимут давл  все заработает! У самого нижний ввод в полотенчик ниже отвода см на 20 и все раб отл



#8175 Василевс

Василевс

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 617 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2016 - 11:35

последний раз о полотенчиках)  Упрощенно: насос в замкнутом контуре, На выходе насоса дав макс, на входе мин. На протяж трубы дав падает от макс до мин. Увеличивая давл на вых чтобы продавить воду на высоту дома (по прямому или обратному  увеличиваетя и мин и разница -(т.е и перепад на ед длины) Т.о. сила вызывающ цирк в полотеннчике разница давл изза разности расстояний от отводов на стояке к полотенч  до насоса,  Да это вроде мало (30-40 см) но вполне дост.  Ане "темпер насос" как в ссылке!! Да этот эф кон есть но он незначит( из-за небольш пад темпер) с + или с-в зав от направлен подачи, но погоды он не делает...Ждите когда поднимут давл  все заработает! У самого нижний ввод в полотенчик ниже отвода см на 20 и все раб отл

Господи, откуда вы берётесь?

 

Полотенчик работает от перепада давлений на входе и на выходе. Этот перепад организуется за счет гидродинамического сопротивления отрезка трубы (заужения в стояке) между выводами, и за счет "гравитационного насоса" если он имеется.

А гидродин. сопротивление зависит от скорости потока воды в трубе. Поэтому когда вы или соседи начинаете активно пользоваться гор. водой, полотенчик "оживает". Абсолютное давление или номер этажа тут ни при чём. Важна разность давлений между выводами на трубе.

Будет там (условно) 15.01 атм - 15.00 атм, или 4.01 атм - 4.00 атм - не важно. Если разница 0,01 атм, то и ПС будет работать соответственно.

Абсолютное значение 4 атм или 15 атм влияет только на опасность разрыва некачественных труб.

 

По ссылке указано, в каких случаях "грав. насос" может работать против разности давлений.


Сообщение отредактировал Василевс: 21 Апрель 2016 - 14:11


#8176 nurafen

nurafen

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 205 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2016 - 11:52

Господи, откуда вы берётесь?

 

Полотенчик работает от перепада давлений на входе и на выходе. Этот перепад организуется за счет гидродинамического сопротивления отрезка трубы (заужения в стояке) между выводами, и за счет "гравитационного насоса" если он имеется.

А гидродин. сопротивление зависит от скорости потока воды в трубе. Поэтому когда вы или соседи начинаете активно пользоваться гор. водой, полотенчик "оживает". Абсолютное давление или номер этажа тут ни при чём. Важна разность давлений между выводами на трубе, а это 40см по высоте.

По ссылке указано, в каких случаях "грав. насос" может работать против разности давлений.

Жижа это не электричество. Вас явно тянет на токи в параллельных проводниках. Изучайте физику (для начала школьную). И обращайтесь ко мне проще...)



#8177 BennyHill92

BennyHill92

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 395 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2016 - 12:10

Для средненькой плиты (5,5 квт) минимум 4 квадрата нужно сечение и автомат 25А.

На 4 кв.мм всё таки рекомендую ставить автомат на 20А, т.к. с учетом того, что кабель скрытой проводки автомат на 25А даже номинальный ток кабеля будет отключать около часа, в течении которого кабель будет греться (повышенный износ). А если проводка выполняется проводом ПУНП - то тем более ТОЛЬКО 20А автомат (т.к. это провод).

К тому же нередки случаи занижения реального сечения кабелей производителями. Так что лучше не рисковать. На современную духовку и 20А. хватит



#8178 kolyanchik

kolyanchik

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 283 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2016 - 13:57

У моего диаметр 2.4 мм. соответственно площадь сечения 4.5мм2 

 

3х4.5 кабель гугл не находит.

Возможно производитель халтурит.



#8179 Василевс

Василевс

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 617 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2016 - 14:22

у меня не греется только когда стояки холодные

то есть температура полотенчика и стояка одинаковая

Кстати, а как у вас подключен ПС?

Переваривали выводы на стояке?

Или под потолком поставили?

 

 

Жижа это не электричество. Вас явно тянет на токи в параллельных проводниках. Изучайте физику (для начала школьную). И обращайтесь ко мне проще...)

 Уважаемый, предлагаю переместиться в ЛС, где вы мне сможете провести ликбез по жиже, тому, куда меня тянет и школьному курсу физики.


Сообщение отредактировал Василевс: 21 Апрель 2016 - 14:35


#8180 bax125

bax125

    Старожил

  • Постоялец
  • PipPipPipPip
  • 3 725 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2016 - 14:52

Кстати, а как у вас подключен ПС?

как то так