Да, только проблема в том, что автомат не срабатывает на токе 25А. Как Вы сами написали - это его номинальный ток, т.е. рабочий. И до величины тока в In*1.13 = 25*1.13 = 28.25 А он вообще не отключится. А при токе In*1.45 = 25*1.45 = 36.25 А он может держать его по времени до 1 часа. За это время изоляция может неплохо так подпортиться, пусть и не сразу за один раз. А Вы говорите 27А нормально защищается...
Инженер-энергетик по образованию, плюс занимаюсь проектированием электроснабжения. Отсюда и познания
Всё давным давно придумано:
1,5 кв.мм - 10А
2.5 кв.мм - 16А
4 кв.мм - 20А
6 кв.мм - 32А
Я прекрасно знаю, как срабатывает автомат и что такое номинальный ток.
Проводник 4 кв мм держит при открытой проводке номинально аж 41А. 27А - это ПРИ ПРОКЛАДКЕ В ТРУБЕ, потому что он начинает работать в повышенном температурном режиме. Вот если он будет лет пять работать в режиме 41А, то возможно изоляция деградирует от длительного слабого нагрева. Но ни за час, ни за сутки изоляция у него не испортится.
А в предельных режимах - КЗ, или повышенный ток в течение часа он будет работать прекрасно и спокойно выдержит 37А до отключения автомата.
Уверен (но не утверждаю), что номинальные токи рассчитываются уже с примерно полуторократным запасом.
И даже если логически подумать, если на 2,5 квадрата достаточно 16А, то пропорционально на 4 квадрата посчитаем 16/2.5 * 4 = 25.6А - всё сходится.
p.s. Покажите мне в интернете хоть один расчет, где бы для защиты 4 -квадратного проводника требовался 20А автомат. Во всех доступных мне источниках я вижу 25А либо 32А.
Сообщение отредактировал IKS: 22 Апрель 2016 - 16:46