Поправьте пожалуйста если ошибаюсь, самому интересна эта тема.
Некорректно определена расчетная мощность. 10 Вт на 1 м2 - это предполагаемая величина теплового потока не от батареи, а от прочих источников (людей, лампочек, электроприборов и пр.пр.). Для грубого расчета достаточно брать необходимость отопления в 100 Вт на кв.м. Более точная вот такая формула:
Q = (22 + 0,54Dt)(Sp + Sns + 2So), где:
Q – требуемая теплоотдача радиаторов, Вт;
Dt – разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной, град;
Sp – площадь пола, м2;
Sns – площадь стен снаружи, м2;
So – площадь оконных проемов, м2.
Посчитаем комната 3,5 х 5,7 х 2,7 м, оконный проем 1,3 х 2,5, одна наружная стена. Температура воздуха – -10 °С; внутри – +20 °С.
Q = (22 + 0,54 х 30) х (20 + 9,5 + 6,5) ~ 1380 Вт
По таблице в
Техническом каталоге Parma радиатор 22 серии выcотой 500 и длиной 400 имеет тепловую мощность 588 Вт, т.е. на комнату в примере таких надо не менее 2, а с учетом 20 грд морозов и все 3. Или модель 22 высотой 500 и длиной 1000.