Поправьте пожалуйста если ошибаюсь, самому интересна эта тема. :)

Некорректно определена расчетная мощность. 10 Вт на 1 м2 - это предполагаемая величина теплового потока не от батареи, а от прочих источников (людей, лампочек, электроприборов и пр.пр.). Для грубого расчета достаточно брать необходимость отопления в 100 Вт на кв.м. Более точная вот такая формула:
Q = (22 + 0,54Dt)(Sp + Sns + 2So), где:
Q – требуемая теплоотдача радиаторов, Вт;
Dt – разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной, град;
Sp – площадь пола, м2;
Sns – площадь стен снаружи, м2;
So – площадь оконных проемов, м2.
Посчитаем комната 3,5 х 5,7 х 2,7 м, оконный проем 1,3 х 2,5, одна наружная стена. Температура воздуха – -10 °С; внутри – +20 °С.
Q = (22 + 0,54 х 30) х (20 + 9,5 + 6,5) ~ 1380 Вт

По таблице в Техническом каталоге Parma радиатор 22 серии выcотой 500 и длиной 400 имеет тепловую мощность 588 Вт, т.е. на комнату в примере таких надо не менее 2, а с учетом 20 грд морозов и все 3. Или модель 22 высотой 500 и длиной 1000.

Сообщение отредактировал SergeAS: 06 Октябрь 2015 - 15:04

  • mHz это нравится

#5022 sapsanych

sapsanych

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 821 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:23

В 13 корпусе радиаторы VOGEL&NOOT.

Размер радиаторов разный в зависимости от площади комнаты.

 

Прикрепленные изображения

  • IMG_6012.jpg
  • IMG_6018.jpg
  • IMG_6022.jpg
  • IMG_6025.jpg


#5023 Инесса

Инесса

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 40 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:33

Соседи, а никому не кажется, что парапет на балконе "слегка" высокий??

У меня тут мама вышла на балкон, и чтобы просто через него посмотреть ей на цыпочки пришлось вставать. 

Нет ли никаких вариантов решения этого?



#5024 layolla

layolla

    Местный

  • Постоялец
  • PipPipPip
  • 1 597 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:40

Соседи, а никому не кажется, что парапет на балконе "слегка" высокий??

У меня тут мама вышла на балкон, и чтобы просто через него посмотреть ей на цыпочки пришлось вставать. 

Нет ли никаких вариантов решения этого?

Способов много. Зависит от желаний и кошелька. Например, лаги.



#5025 mHz

mHz

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:42

Соседи, а никому не кажется, что парапет на балконе "слегка" высокий??

У меня тут мама вышла на балкон, и чтобы просто через него посмотреть ей на цыпочки пришлось вставать. 

Нет ли никаких вариантов решения этого?

 

Сделать его ниже не думаю что получится - влияет на внешний облик дома и требует кучу согласований.

Тоже обратил внимание, что подоконник высоко. Единственным доступным выходом вижу поднять пол; все равно утепление буду делать.



#5026 Емеля

Емеля

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 53 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:45

Да, об этом уже кто-то сообщал, вот только не помню, о каком корпусе шла речь. Возможно, это общий стилистичекий ход?

Напрашивается идея "подпола" для банок с вареньями-соленьями.



#5027 ПалСаныч

ПалСаныч

    Местный

  • Постоялец
  • PipPipPip
  • 1 522 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:52

 

Размер радиаторов разный в зависимости от площади...

На сайте все круто...http://www.vogelundn...vozglashaem.asp

А как на практике, и можно ли к ним добавлять секции (если потребуется)?  Есть у кого опыт?  B)



#5028 sapsanych

sapsanych

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 821 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 16:08

Соседи, а никому не кажется, что парапет на балконе "слегка" высокий??

У меня тут мама вышла на балкон, и чтобы просто через него посмотреть ей на цыпочки пришлось вставать. 

Нет ли никаких вариантов решения этого?

Не забывайте, вы еще хорошо поднимите уровень пола на балконе в процессе ремонта.

А для меня, при наличии двух деток это вообще плюс, а не минус  B)



#5029 Dmitrii8976

Dmitrii8976

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 825 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 16:39

Для грубого расчета достаточно брать необходимость отопления в 100 Вт на кв.м. Более точная вот такая формула...

Спасибо за подробный ответ, Вы прям мастер на все руки :))
В большой комнате придется менять радиатор, что думаете о Рифар Монолите?
Куда смотрела комиссия когда принимала 8 корпус? :angry:

Сообщение отредактировал SergeAS: 06 Октябрь 2015 - 16:55


#5030 SergeAS

SergeAS

    Турист

  • Постоялец
  • PipPipPipPipPip
  • 7 372 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 16:54

Куда смотрела комиссия когда принимала 8 корпус?

Попробуйте сначала выкатить им претензии. А то может это криворукие рабочие тупо поставили не тот, что по проекту.

#5031 Solnulka

Solnulka

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 741 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:18

В башнях стоят PURMO compact высота 500мм, ширина 400, модель С22

Вроде хорошие финские радиаторы судя по отзывам в интернете но, меня смущает что радиаторы одинаковые по мощности во всех комнатах.

У нас на кухне и в комнате радиаторы разного размера.

Но в комнате (20 кв.м) наглаз размер радиатора как раз 400x500. Судя по расчетам, этого мало?



#5032 allakwea

allakwea

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 60 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:24

Соседи, а никому не кажется, что парапет на балконе "слегка" высокий??

У меня тут мама вышла на балкон, и чтобы просто через него посмотреть ей на цыпочки пришлось вставать. 

 

есть правила, по ним высота от пола до парапета должна быть "сколько то" изза безопасности. и сколько то а правильном балконе выходило гдето 1.2м, а т.к. пол в комнате заливают чтобы было вровень с окнами то получает пока пол на балконе не сделали, то да комуто и выше глаз)



#5033 nurafen

nurafen

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 197 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:27

Высчитывал количество секций для площади помещений по рекоменд производителя (Рифар) ... В итоге дальше пятой секции на ощупь не прогревался ни один радиатор..) (при максимал регуляторе)------но холодно небыло ) ????? тогда в чем  связь с колич секций



#5034 SergeAS

SergeAS

    Турист

  • Постоялец
  • PipPipPipPipPip
  • 7 372 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:35

В итоге дальше пятой секции на ощупь не прогревался ни один радиатор

Воздушные пробки. Нормальный радиатор греется почти равномерно

но холодно небыло ) ????? тогда в чем связь с колич секций

Так наверно однотрубная система и верхний этаж. Люди писали, что вообще батареи отрубали, так в квартире от труб было жарко :)

#5035 DimakXXZZ

DimakXXZZ

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 300 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:36

Да, топят с запасом, так как регуляторы у всех стоят на батареях.



#5036 SergeAS

SergeAS

    Турист

  • Постоялец
  • PipPipPipPipPip
  • 7 372 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:39

Да, топят с запасом, так как регуляторы у всех стоят на батареях.

Мало у кого. Особенно у однотрубников

#5037 nurafen

nurafen

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 197 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:40

Воздушные пробки. Нормальный радиатор греется почти равномерно

Так наверно однотрубная система и верхний этаж. Люди писали, что вообще батареи отрубали, так в квартире от труб было жарко :)

НШ10к1 не однотруб...... сливал много раз. после слива вроде получше но несильно и ненадолго



#5038 SergeAS

SergeAS

    Турист

  • Постоялец
  • PipPipPipPipPip
  • 7 372 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:45

сливал много раз. после слива вроде получше но несильно и ненадолго

Т.е. первая секция - горит, вторая - слабее, к пятой - еле теплая, а дальше совсем холодно? Ну классические симптомы воздушки. Хотя может и напор слабый. Помнится у вас в доме народ народ жаловался в СМ, после чего приходили специалисты проливать, и дальше батарея грелась нормально.

#5039 nurafen

nurafen

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 197 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:49

Т.е. первая секция - горит, вторая - слабее, к пятой - еле теплая, а дальше совсем холодно? Ну классические симптомы воздушки. Хотя может и напор слабый. Помнится у вас в доме народ народ жаловался в СМ, после чего приходили специалисты проливать, и дальше батарея грелась нормально.

Да именно так , а что значит "проливать? (в щитке вводной кран открыт на макс и на выходе тоже)



#5040 bax125

bax125

    Старожил

  • Постоялец
  • PipPipPipPip
  • 3 442 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:51

в системе находится воздух

вот чтобы его удалить надо сливать жидкость из системы с воздухом