Госпитальная, д.10
#8761
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 17:06
Батарею вынесло нафиг:
Стояк работает, но из-за завосдушенной батареи лопнул регулятор:
Краны остались целы, а вот труба нет:
Трубы стояка отопление раздуло:
Это кран стояка отопления на втором этаже, тоже лопнул:
.....
#8762
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 18:45
Это похоже на нарушение технологии строительства, за такое можно в суд подавать.
Как это устранять? Есть вариант просверливать отверстия и заполнять пустоты монтажной пеной, но есть риск, что пена при расширении выдавит кирпичи. К тому же придется делать вслепую. Или делать отверстия побольше и просовывать утеплитель - кто подкажет, что лучше?
Плюс некачественные вентили, некачественная сварка, плохая нарезка труб (при замене вентилей нужно заново нарезать резьбу, для чего нужно закупить плашки и воротки).
Сообщение отредактировал YuriP: 19 Декабрь 2009 - 18:50
#8763
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 19:36
Сообщение отредактировал SergeAS: 20 Декабрь 2009 - 11:54
#8764
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 19:46
Плюс плохо установленные и плохо запененные окна..Одна из причин промерзания квартир - плохая теплоизоляция: между наружным слоем в полкирпича и внутренними блоками накидана незакрепленная минеральная вата, между ватой и потолком зазор в 15-20 см - жалею, что не сфотографировал.
...
Плюс некачественные вентили, некачественная сварка, плохая нарезка труб (при замене вентилей нужно заново нарезать резьбу, для чего нужно закупить плашки и воротки).
Похоже, причин промерзания квартир слишком много, чтобы их можно было устранить в масштабах дома, да еще зимой. Поэтому есть предложение пока что побороться не с причинами, а со следствием, т.е. непосредственно с размерзанием труб. А именно тех бесхозных квартирах, где температура близка к нулю или ниже (и где водопроводные трубы пока выжили), знакомый предлагает провести радикальную теплоизоляцию этих труб. Чтобы даже если в какой-то квартире откроется окно и температура станет минус 15 градусов, трубы точно не размерзались. Кроме того, теплоизоляция труб с горячей водой позволит - когда горячую воду дадут-таки - избежать ее превращения к нижним этажам в "еле теплую воду".
Делается это современной теплоизоляционной краской Астратек; будучи толщиной меньше миллиметра, она эквивалентна чуть ли не 10 см пенопласта. Цена - 430руб за литр, 1 литра хватит где-то на 13 погонных метров трубы, то есть на 1 трехкомнатную квартиру. Плюс расходы на маляра, который будет эту краску наносить, но они заведомо меньше 430 руб за квартиру.
Что скажете?
Фотографии MainRoot - из 3го подъезда (5я квартира на площадке - как раз в том стояке, где почти все остальные квартиры - муниципальные).quote name='YuriP' date='19.12.2009 - 20:45' post='213437'
Фотографии из какого подъезда?
А фотографии 15-20-сантиметровых дыр, которые не сделал YuriP, - из 2го подъезда.. надо бы мне тоже проверить.. может, из-за подобных дыр у меня так холодно..
#8765
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 20:09
честно говоря сомнительно, что 1мм материала, заменит хотя бы 1 см пенопласта. Предположим что производитель не врет.Что скажете?
Проблема в другом. Нет разбора воды, а значит она остынет постепенно до температуры окружаещего воздуха.
в 3 подъезде в квартирах №5 однозначно нужно отрубить водоснобжение до весны.
Юрий, а 15-20 см это между пилоном и кладкой?Одна из причин промерзания квартир - плохая теплоизоляция: между наружным слоем в полкирпича и внутренними блоками накидана незакрепленная минеральная вата, между ватой и потолком зазор в 15-20 см - жалею, что не сфотографировал.
#8766
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 20:31
Делается это современной теплоизоляционной краской Астратек; будучи толщиной меньше миллиметра, она эквивалентна чуть ли не 10 см пенопласта. Цена - 430руб за литр, 1 литра хватит где-то на 13 погонных метров трубы, то есть на 1 трехкомнатную квартиру. Плюс расходы на маляра, который будет эту краску наносить, но они заведомо меньше 430 руб за квартиру.
Что скажете?
Можно покрыть этой краской трубы, по которым идет теплоноситель наверх. Тогда он не остынет в пути - это раз. Если эту краску нанести на стояки с холодной водой, они не замерзнут - это два. Это не оч.дешево получится в масштабах всего дома, но может попробуем на каком-н стояке?
Мы у себя такую краску обязательно применим на балконе (стена под остеклением, кот. выходит на улицу).
#8767
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 20:39
1. Согласен. Во всех кв-рах №5 на площадке нужно отрубить водоснобжение до весны. Батареи (наверно) лучше отремонтирвать и отопление включить.1.Проблема в другом. Нет разбора воды, а значит она остынет постепенно до температуры окружаещего воздуха.
в 3 подъезде в квартирах №5 однозначно нужно отрубить водоснобжение до весны.
2. Юрий, а 15-20 см это между пилоном и кладкой?
2. Пилонов вообще мало. Основная часть внешних стен не является несущей. Там кирпич-вата-пеноблоки. Да и не в этом дело. Дело в том, что вата тупо набросана, не закреплена, просела и сверху зазор, примерно так:
#8768
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 20:41
Он немного со строительством связан и рассказал, сколько будет стоить поменять трубы. Трубы нам в квартиру + радиаторы (копеечные) + краны, 3-х комнатная, получается цифра 50 т.р. (ориентировочно) с условием самых дешёвых радиаторов при условии, что это будет закуплено владельцем квартиры, если будет покупать подрядчик, цена будет выше . Варить можно только газом ( это будет однозначно юр. лицо с последующей гарантией) + обязательная опресовка системы. У этого юр. лица однозначно с нового года поднимутся цены, т.к. строительные лицензии отозвали и получение новых сертификатов в полном объёме стоит примерно 700-900 т.р , а не 150т.р. как раньше. На сантехнические работы обязательно сертификат + контроль и разрешение работать газом, контроль осуществляет ТСЖ . Далее ввод в эксплуатацию со всеми необходимыми документами и приёмкой. К этой сумме надо добавить доставку и разгрузку труб, что будет очень не дёшево.
Да уж, новостройка нам получится золотой на финише, так мы и знали, скупой платит дважды, а ведь хотели вторичку купить!
Сообщение отредактировал taisa: 19 Декабрь 2009 - 20:58
#8769
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 20:44
Ну да, я что-то тоже сомневаюсь насчет столь чудесных теплоизолирующих способностей. Сейчас мне звонил специалист из наших соседей - говорил, что быть того не можетчестно говоря сомнительно, что 1мм материала, заменит хотя бы 1 см пенопласта. Предположим что производитель не врет.
Проблема в другом. Нет разбора воды, а значит она остынет постепенно до температуры окружаещего воздуха.
Насчет бесполезности теплоизоляции без разбора воды - я это понимаю (теплоизоляция в этом случае лишь увеличивает время t0 в формуле для температуры T(t)=T0+(T1-T0)*exp(-t/t0), но все равно через большое время без разбора воды температура в трубе станет равна температуре окружающего воздуха). Однако речь идет о тех бесхозных квартирах, над или под которыми живут люди - там разбор воды есть. А остальные стояки, где нет заселившихся соседей - конечно, лучше слить, а не теплоизолировать (если там температура в квартирах близка к нулю).
Проблема еще в том, что в батареи отопления (если с них не слить воду) в холодных квартирах разморозятся чуть ли не раньше водопроводных труб (этого я не знал, это мне только что подсказали). Так что уж если теплоизолировать, и их тоже (сами батареи - конечно, не краской, а обертыванием во что-либо)..
В общем, идея моего знакомого, видимо, бесполезная (если и выполнимая, то слишком дорогая - денег не соберем)
#8770
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 20:50
В размороженном доме всё железо под замену 100% , возможны внутренние микротрещины, а когда скачет давление в трассе, то трубы могут не выдержать!Ну да, я что-то тоже сомневаюсь насчет столь чудесных теплоизолирующих способностей. Сейчас мне звонил специалист из наших соседей - говорил, что быть того не может
Насчет бесполезности теплоизоляции без разбора воды - я это понимаю (теплоизоляция в этом случае лишь увеличивает время t0 в формуле для температуры T(t)=T0+(T1-T0)*exp(-t/t0), но все равно через большое время без разбора воды температура в трубе станет равна температуре окружающего воздуха). Однако речь идет о тех бесхозных квартирах, над или под которыми живут люди - там разбор воды есть. А остальные стояки, где нет заселившихся соседей - конечно, лучше слить, а не теплоизолировать (если там температура в квартирах близка к нулю).
Проблема еще в том, что в батареи отопления (если с них не слить воду) в холодных квартирах разморозятся чуть ли не раньше водопроводных труб (этого я не знал, это мне только что подсказали). Так что уж если теплоизолировать, и их тоже (сами батареи - конечно, не краской, а обертыванием во что-либо)..
В общем, идея моего знакомого, видимо, бесполезная (если и выполнимая, то слишком дорогая - денег не соберем)
#8771
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 21:00
Это, конечно, хорошо бы (если бы "все железо под замену 100%" за счет ЮИ). Но если в подъезде не было отрицательных температур, то зачем в этом подъезде что-то менять? Может, спросите у мужа и этот вопрос?В размороженном доме всё железо под замену 100% , возможны внутренние микротрещины, а когда скачет давление в трассе, то трубы могут не выдержать!
#8772
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 21:04
Как это небыло отрицательных температу, выше фото человек выложил с разорванными трубами! А потом представьте ситуацию, ремонт готов и тут труба рванула, всё, пипец, горячая вода для ремонта это ужас. Так же может разорвать трубу у соседа выше, так же ремонт по хвост! По этому и меняют трубы в полном объёме. Буду звонить мужу, узнаю поточнее, роуминг очень не дешёвый!Это, конечно, хорошо бы (если бы "все железо под замену 100%" за счет ЮИ). Но если в подъезде не было отрицательных температур, то зачем в этом подъезде что-то менять? Может, спросите у мужа и этот вопрос?
#8773
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 21:17
Почему 100% замена. Когда город принимает дом на теплоснабжение, нужно предоставить док-ты , что система опресована и подпись эксплуатационной организации ( это ТСЖ) , они и будут являться гарантом рабочей системы перед МосГорТепло. Так же муж сказал, что не понимает,почему все против ТСЖ. Говорит единственный минус, это дороговизна обслуживания и всё.
Сообщение отредактировал taisa: 19 Декабрь 2009 - 21:29
#8774
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 21:20
я так понимаю, что размороженное отопление - это беда как раз стояков, где много муниципальных квартир (трехкомнатные квартиры номер 5 на площадке). В этом случае мне тоже не совсем понятно, зачем менять все трубы в полном объеме если у меня в стояке, например, вода не замерзала совсем?
#8775
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 21:27
Я забыла дописать! В доме должно быть два контура, первый предположим от 1-го до 8-го, а второй от 9-го до 17-го, надо смотреть где и что разорвало. т.е. один контур независим от другого, возможно первый контур нарушен , а второй нет. Вот ведь, я теперь в сантехнике разбираюсь!Сегодня была в доме и проверяла батареи в своей квартире и в"бесхозной" трешке (в пятом подъезде). Вроде бы все стояки горячие
я так понимаю, что размороженное отопление - это беда как раз стояков, где много муниципальных квартир (трехкомнатные квартиры номер 5 на площадке). В этом случае мне тоже не совсем понятно, зачем менять все трубы в полном объеме если у меня в стояке, например, вода не замерзала совсем?
Это для того, что бы обеспечить равномерное давление в стояках, если будет один стояк, то на первом этаже может давление сильно подняться и разорвёт стояк, а на последнем этаже давления хватать не будет, вот так появился второй и третий контур. Как то так!
Главное это обьяснить управляющей компании!Сегодня была в доме и проверяла батареи в своей квартире и в"бесхозной" трешке (в пятом подъезде). Вроде бы все стояки горячие
я так понимаю, что размороженное отопление - это беда как раз стояков, где много муниципальных квартир (трехкомнатные квартиры номер 5 на площадке). В этом случае мне тоже не совсем понятно, зачем менять все трубы в полном объеме если у меня в стояке, например, вода не замерзала совсем?
Сообщение отредактировал taisa: 19 Декабрь 2009 - 21:26
#8776
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 21:42
1. Согласен. Во всех кв-рах №5 на площадке нужно отрубить водоснобжение до весны. Батареи (наверно) лучше отремонтирвать и отопление включить.
2. Пилонов вообще мало. Основная часть внешних стен не является несущей. Там кирпич-вата-пеноблоки. Да и не в этом дело. Дело в том, что вата тупо набросана, не закреплена, просела и сверху зазор, примерно так:
Сэкономили на малом, не закрепили теплоизоляцию дюбелями к внутренним стенам.
#8778
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 23:16
Ну да, я что-то тоже сомневаюсь насчет столь чудесных теплоизолирующих способностей.
В общем, идея моего знакомого, видимо, бесполезная (если и выполнимая, то слишком дорогая - денег не соберем)
Алексей. Почему-то мне все это напомнило Елену Воробей с ее номером "ну возьмите меня!!" А когда ее взяли, она передумала и сказала "а я не хочу!" Вы уж определитесь по жизни, иначе вас так никто и никогда не будет воспринимать всерьез.
#8779
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 01:10
АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО- уже поздно эксперементировать, нанесение покрытий требует соблюдений спец. условий- температуры, зачистки и т.д.
#8780
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 01:22
Кстати, интересный момент, на ваших фотографиях, возможно, изображены перекрытые вентили в стояках отопления! У меня точно все батареи еще 3 недели назад были перекрыты толи заботливыми соседями, толи юнитеком. Но я точно не помню правильное положение и по-этому постараюсь в воскресение съездить в хлебниково и уточнить когда вентили открыты: когда ручка параллельна трубе или наоборот. Если все вентили были закрыты, то не удивительно, что сначала в квартире без отопления наступил минус, а потом этот минус порвал трубы.Всем привет.
Показываю:
приехал я значит сегодня а там этоооо:
Труба разорвана, разошелся в месте сварки...
Из кранов льет, краны вращаются очень легко...видимо им пипец...
на полу: