У нас независимые.
А можно к выделенному кабелю подключить и то и то? (не хочется 3,3 кВт на обычную розетку кидать и снижать этим мощность всей квартиры; а тянуть автом - это еще один провод прокладывать?)
Подключить конечно можно все что угодно, смысла нет. Независимая панель как правило от 6 до 7 кВт и под нее уже предусмотрен соответствующий кабель нужного сечения и автомат нужного номинала. Духовка в этом случае обычный бытовой прибор (ну может чуть мощнее чем остальные) и для нее вполне хватит разводки под розетки (это кабель 3*2,5 и автомат 16 ампер). Если включить духовку, утюг и ещё пару приборов помощней, автомат сработает. Если вероятность такого события очень велика и происходит постоянно, а бегать на площадку включать автомат лень, лучше кинуть отдельный кабель и автомат с таким же номиналом (можно и увеличить параметры - только если берете более толстый кабель то и автомат ставьте соответствующий и наоборот)
А мощность всей квартиры вы и так снизите - ввод то у Вас один, расчитанный на 63 ампера. Сюда все входит и плита и розетки и освещение.
Либо завести в квартиру альтернативного поставщика эл.энергии (есть такие в Раменском?) - ну это из области фантастики.
А в чем проблемма-то собственно. Что не устраивает. У нас панель отдельно, духовка в розетку. Ни разу не вышибало, причем даже с утюгом.
PS. фуф, накатал сколько, первый раз так много написал...