А УЗО 50А зачем поставили после 63А автомата??? Так для видимости
А вы этому УЗО доверяете??? При условии что его тестировать надо ежемесечно (кто то такое дома проделывает???). Ну ладно, это лирика..
При этом УЗО работает по току утечки (диф.току), а не по превышению рабочего тока... Так что если изоляция в норме, замыкания нет, то не вижу причин срабатывания 50А УЗО при токе в 60А. Конечно если я не ошибаюсь и мы имеем дело не со спаренным автоматом. Но в
описании указан только ток утечки, а не превышение рабочего тока. И прямо говорится :
"Имеют встроенную защиту от сверхтоков, обеспечивающую автоматическое отключение устройства при перегрузках 1,45 In в течение 1 часа и при токах короткого замыкания 10 In в течение 0,1 с." Т.е. 1.45*50 = 75А в течении часа приведет к его отключению... Но не 65

Кстати, если интересно -
Руководство по эксплуатации данного УЗО Руководство эксплуатации Эл.счетчика
Сообщение отредактировал bighouse: 08 Апрель 2009 - 14:09