По правилам это слишком маленький ток, особенно если квартира набита электроприборами. Вот нашел правила расчета номинала:30мА ставили, тот который Вы и говорили
1. При отсутствии данных, ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
2. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО
Посчитаем максимум без учета проводки: 50А * 0,4А * 3 = 20mA*3 = 60mA. Т.е. УЗО, установленное как пожарное, целиком на всю квартиру, может начать ложно срабатывать. И это еще при абсолютно исправных приборах.
Поэтому я за установку 100mA/300mA на входе в квартиру и дальше 30mA по группам. Мало того: УЗО в щитке на площадке принадлежит Мосэнерго, его трогать запрещено.